Dík za zájem o můj problém.
Pokusím se reagovat na tvé podněty.
ad a) Test s lampičkou je zajímavý, nechám si ho v záloze. Co se týče elektroinstalace, domnívám se, že je TN-S, ale stoprocentní jistotu nemám. Je tam celkem nový rozvaděč, tudíž předpokládám, že i rozvody musí být TN-S. No, stejně to ale budu muset zkontrolovat, protože jistotu teď nemám žádnou. V něčem ten error musí být.
ad b) "Pájeli šňůry" znamená, že jsme se po prvním testu věnovali spravování polámaných mikrofonních kabelů, tedy nic, co by souviselo s tím, co se pak stalo při druhém testu.
ad c) Neumím odpovědět, je to na mě moc odborné, cos napsal. Platí to, co jsem psal o starém mixu výše. Byl zapojen nesymetricky do line-in na minimixu před zesilovačem - bez brumu. No teď ho zas budu muset oprášit a použít. Kurňa, ze šesti jeho vstupů dva nejdou a nemá phantom - cesta do pravěku
ad d) Prodlužky ověřím. Nevím, co je pejsek
A ještě odpověď Pavlovi - v celé budově jsme byli v tu dobu sami dva. Jediné, co mohlo být ještě zapnuté, bylo osvětlení, tzn. nějaké ty úsporné žárovky.
Ještě k tomu trafu - nešlo o žádný kupovaný výrobek. Kolega to donesl, protože má spoustu náhradních dílů a tohle měl zrovna k dispozici. Přesnou specifikaci trafa neznám. Jen, že je to trafo 1:1 z nějakého audio zařízení. A kolegovi bych věřil, je to povoláním elektrikář s dlouholetou praxí. A jak říká Pavel2:
I kdyby to trafo bylo špatné nebo nevím jaké, rozhodně by se z toho mixu nekouřilo, jak se z něj pak kouřilo.pavel2 píše:Nemyslím si, že by to odprásklo špatné zapojení signálů - i při sebeblbějším (tím nechci říct, že to tak bylo) zapojení by maximálně odešel vstup, ale ne zdroj.
Napadla mě ještě jedna věc. to trafo bylo nesymetrický/nesymetrický. Použitý výstup z mixu je symetrický (pro stereo jack 6,3), ovšem zapojil jsem do něj mono jack 6,3 a pak stíněným 1žil. kabelem do trafa, z trafa stíněným 1žil. kabelem na mono jack 6,3 a do line-in vstupu na minimixu před zesilovačem.
Mohlo by mít připojení nesymetrického kabelu a trafa na symetrický výstup mixu takový dopad?
To zapojení ze stejného výstupu přes nesymetrický kabel do line-in na jiném zesilovači v jiných prostorách jsem už provozoval předtím, akorát bez trafa (nebyl brum) a bylo to bez jakýchkoliv problémů. Tak nějak mi připadá, že šlo fakt o nějakou blbou souhru náhod.
Poslední dotaz tohoto příspěvku, než zalehnu: pokud budu příště chtít použit na odrušení brumu něco "kupovaného" a ne moc drahého, mohlo by to být něco takového? http://www.palmergear.com/pli01.shtml
Zdá se to být celkem univerzální (symetrický nebo nesymetrický vstup / symetrický nebo nesymetrický výstup).